土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD各类标高输入

JCCAD各类标高输入

发布于:2011-02-10 11:35:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
JCCAD各类标高输入
1. JCCAD里的地质资料中的各类标高,到底是绝对标高还是相对标高?
答:地质资料中的各类标高可以按绝对标高输入,也可以按相对标高输,关键是【土层布置】中 “结构物±0.000对应的地质资料标高” 的确定和输入。
如果输入“0”,要求“地质资料输入” 的标高系统与“基础人机交互输入”的结构标高系统要一致,即地质资料中输入的其余标高应为相对于建筑物的结构±0.000处
相对标高值; 如果输入 “非0”,要求地质资料标高与“基础人机交互输入”的结构标高可以不一致。 即如果“地质资料输入”中输入“结构物±0.000对应的地质资料标高”是绝对高程,但在“基础人机交互输入”中输入的是相对标高。
标高输入的正确与否可以在【点柱状图】和【土刨面图】中查看,以方便查看输入是否合理。
2. 在“基础人机相互输入” 里多次要求输入各类标高,如参数输入-基本参数中有“室外自然地平标高”,“一层上部荷载作用点标高”;柱下独基参数中有“首层基础底标高”,这些标高,到底是绝对标高还是相对标高。
答:在“基础人机相互输入” 里输入【参数输入】菜单下的“室外自然地坪标高”,“一层上部结构荷载作用点标高”及“基础底标高”等所有标高均应该与结构标高一致,即输入相对于结构±0.000处的相对标高。
3. 在桩基承台基独基沉降计算中,“计算参数”里有:室内回填土标高,如何输入?
答:可以参考,但实际意义是不同的。地基基础设计规范第5.2.4条是针对地基承载力修正用的,而在“桩基承台基独基沉降计算”中,【计算参数】里有:室内回填土标高,主要是当覆土重没输时,计算覆土重用的回填土标高。如果无地下室,则只需要输入室外地坪标高即可;如果有地下室则需要从室内地面标高算起。
4. 沉降计算的数据文件里:基底深度HP, 水头深度 HW ,作何解释?
答:沉降计算的数据文件里:基底深度HP, 水头深度 HW都是按照地质资料中输入中各钻孔的孔口标高距离计算,如果在输入的孔位之间,则是各钻孔连线形成的自然室外地面的距离。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhengku
    huangzhengku 沙发
    不错不错,需要这方面的资料。应该可以参考一下。
    2013-10-30 17:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • tan1163
    tan1163 板凳
    不错不错,需要这方面的资料。应该可以参考一下。
    2011-02-13 20:18:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“侧刚计算方法”和“总刚计算方法”

“侧刚计算方法”和“总刚计算方法”均为结构的地震反应分析方法,二者同属于“振型分解法”。“侧刚计算方法”是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑,对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由度和一个独立的转动自由度,“侧刚”就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。“侧刚计算方法”的优点是分析效率高,由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但“侧刚计算方法”的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如:错层结构、空旷的工业厂房、体育馆所等),“侧刚计算方法”是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多,其误差不会很大,精度能够满足工程要求,若定义有较大范围的弹性楼板或有较多不与楼板相连的构件,“侧刚计算方法”则不适用。

回帖成功

经验值 +10