我公司有一条电缆线路,线路比较特殊,电缆长度为1.42km,全线双回路,电缆型号为YJLW03-64/110-630mm2(招标结果为电缆直径100mm,顶管直径180mm),而且由于地形限制,全线必须采用顶管和拖拉管(每个顶管一般为一百多米),根据电缆张力计算,一根电缆无法满足要求,故设想如下:中间设置中间接头井,用绝缘接头连接,并金属屏蔽层直接接地。两端(一端为变电所,一端为架空线)采用护层保护接地。直接接地和保护接地均设置接地箱,回流线采用VV-10kV-185。由于全线采用顶管,感应电压比较难计算,没有完全对应的模型,采用品字法计算,感应电压已接近50V。而采用3段交叉互联,电缆长度有没有办法均等。我对这种接地方式不太有把握,请各位看看我这个接地方法可行吗?
[
本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-10 10:52 编辑 ]
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
方法一:根据工程地形实际情况分三段,上面已经说了,是不等分,计算外护套感应电压,如满足且有一定裕度,则此法可行;
方法二:如方法一不满足,也可以采用分四段,适用负荷较重线路,一段带回流线,一端保护接地,一端直接接地,剩下三段交叉互联接地。
你看能解决你的问题吗?