【求助】请教一个阳台挑梁端部生柱的问题?(图示)
【求助】请教一个阳台挑梁端部生柱的问题?(图示)
7度地区,一个5层砖混结构,阳台用悬臂梁挑出,且挑梁端有钢筋砼立柱,建筑要求该立柱与上部挑梁连接在一起,在结构上怎样处理?A方案和B方案哪个更合理?
发布于
2011-02-09 15:40:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(156 )
zyjdx
1方法啊。钢筋要锚到上边吧,按构造柱
2011-03-07 15:17:07
来自 PC
评论
举报
hyzc000
采用斜插筋的方案比较好,即解决了抗震的问题,又避免了向下传力的问题,支持一下!