土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电房在1层(-1层为车库),1层净高3.1米作配电放高度够吗?
高低压配电房在1层(-1层为车库),1层净高3.1米作配电放高度够吗?
1.上进上出2200柜子+800的净空,3000应该够了吧?
2.1层地面上升个500深电缆沟2200柜子+800的净空,3500不够?

不知道我上面所说的对不对,请各位解答?谢谢
在线等!

全部回答(79 )

  • aling16
    进来学习的看看长长见识。
    2015-11-29 15:35:29 来自 PC 评论 举报
  • jiangzhenjia1020
    高压KYN28 高2300 地沟 600 小母线高度给300 如果有联络桥 你的净高肯定不够 ,上进线高度也不够
    2015-11-23 10:15:23 来自 PC 评论 举报