土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题

接地问题

发布于:2011-02-08 20:05:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建的厂房,前期施工没有做接地保护,连电动机接线都采用3芯电缆。现在要做保护。应该怎样做,并且整个车间地面都是钢板,万一漏电跑都跑不掉。如果做接地保护是不是连整个车间地面都要做。是采用保护接零还是采用保护接地。请各位大虾赐教。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nanjingfenyuanshi
    车间地面都是钢板,那是太好施工了;只要重新做好接地极,与钢板可靠连接。车间内需要接地保护的设备与钢板连接即可。
    2011-02-11 09:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • shxihu
    shxihu 板凳
    车间地面都是钢板,那是太好施工了;只要重新做好接地极,与钢板可靠连接。车间内需要接地保护的设备与钢板连接即可。做人工接地极与车间地面钢板可靠连接。电动机外壳等电气设备外壳、支架均与车间地面钢板可靠连接。
    2011-02-09 11:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输变电

各位版主有输变电的相关图纸没,参考一下!

回帖成功

经验值 +10