土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电申请及工厂负荷

用电申请及工厂负荷

发布于:2011-02-07 11:38:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂要申请正式用电,高压电机负荷为10kv 500KW高压电机3台(直接启动),低压动力负荷为1900KW,照明和办公为210KW。
问题:1,应该申请多大负荷的用电量呢?
2,是否考虑高压电机的启动电流?如何计算
3,填写用电负荷申请单时,应该注意些什么啊?

问题补充:
申请正式用电时的申请负荷容量,是把高压负荷和低压负荷加起来?还是把高压负荷和低压变压器容量加起来呢?
比如: 方案一 1500+1900+210=3610KW
方案二 1500+1600*2+210=4910KW (低压变压器1600KVA两台)
变压器的容量是在提交用电申请单和负荷后在跟供电局协商呢?还是一开始就应提出?那一般情况下需要申请多大用电量呢?
希望有经验的师傅多帮忙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxiaohai
    zxiaohai 沙发
    xueuxuexueuxu
    2011-02-07 20:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “高压电机负荷为10kv 500KW高压电机3台(直接启动),低压动力负荷为1900KW,照明和办公为210KW”

    先让设计院出用电负荷表和一次系统图,根据负荷用电性质申请用电类别,考虑二路10KV电源,用电负荷按设计+预留量申请。
    2011-02-07 15:39:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表校验

电度表用不用送到法定的计量检定部门做检定?有没有相应的规范规定?

回帖成功

经验值 +10