发布于:2006-03-17 12:43:17
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
在设计多层和高层建筑时,关于消防水箱的容积我有一点疑惑
《建规》中:室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/S时,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量超过18m3时,仍可采用18m3.
《高规》中:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3.
对于多层建筑,如果按中危险一级考虑,喷淋用水量一般在20L/S左右,消火栓用水量一般在15L/S左右,消防用水量=20+15=35L/s〉25L/S,根据建规就要设置18m3的消防水箱
而对于一个二类公共建筑,消防水箱的储水量却只有12m3,比多层的消防水箱的有效容积还要小!
而二类高层的火灾危险性要比多层建筑高,且高层建筑“立足自救”,如果按照规范中来设置消防水箱的话,总觉得有些不妥。希望大家能给出自己的见解。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ziqiangbuxi
沙发
谢谢kibo!
2006-03-24 10:32:24
赞同0
-
kibo
板凳
2006-03-24 10:01:24
赞同0
加载更多按照你所说的,我还是觉得在屋顶设水箱为好,到时再给甲方具体商量这一点吧.我想一个10方的气压罐的价格恐怕甲方也不一定能接受的了.
回复 举报
既然有消火栓系统,我觉得做成临时高压的话屋顶水箱肯定少不了,除非当地允许多层的市政直接供水。这样的话,屋顶水箱9方的或者12方的、18方的我觉得差距不大,支座落在梁柱上肯定没有问题,这点重量对于地基承载力来说就是毛毛雨小意思。
屋顶实在实施不了水箱间的话,就露天着放罢。不知道建筑物在南方还是北方,保温做好,或者在水箱外面用轻质材料加个壳子。采取点措施应该可以解决问题。
如果消火栓系统没有屋顶水箱的话,可以用个10立方的气压罐(5立方小了)解决喷淋问题,这样屋顶就什么也不放了。气压罐放到设备间就可以。
回复 举报