发布于:2011-02-07 09:26:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
5月份在实习的时候做了一个6度区的小学食堂,因为是学校,成了3级框架。那时候刚开始做结构,很多东西都不清楚。我的地梁是做在地坪下100mm,这样基础和地梁间就形成了一段短柱,用的400x500的柱子,箍筋配的8@100(4),折成pkpm计算的就是G2.0-2.0,但是前段时间研究规范,发现3级框架的短柱是有构造要求的,要求配箍率不低于1.2%,按柱子尺寸计算的话就是要达到G2.4-2.4,需要配10@100(4),现在别人房子都盖完了,我问了下老板,老板说可以考虑土对柱子的约束,小一点没关系的。我就想问问大家,这个会不会有安全隐患呢,要不要紧,该怎么办呢。。。现在才发现我们在小院,各种管理和措施真的很不规范,出图只有总工大概看一下,。。。真的是危险的紧啊。。。。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
sghz
沙发
应该没问题的!
2011-02-25 18:03:25
赞同0
-
gitarfans
板凳
放心吧你,这个短柱是在土里面的,在地震下,土体对它有侧压,带动它运动,加假如剪力有200KN,那有可能只有100KN传递给柱子,并不是SATWE计算的那个剪力,土的因素很难考虑,但是埋在土里,于抗震是有利的。
2011-02-25 17:00:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报