土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问这种高层的采暖怎样考虑方案?

请问这种高层的采暖怎样考虑方案?

发布于:2006-03-17 12:04:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工程概况:供暖地板采暖,室外管网是市政供的地热水,水温40℃,供水压力0.5MPa,回水压力0.4MPa,楼高55m,17层。
如果考虑1~6层为一个采暖分区,那7~17层为另一个采暖分区。1~6层可以考虑与市政采暖管网直接连接;那7~17层按道理应该考虑间接连接,因为供水水温40℃,故采用换热器间接连接不现实,那怎么办?高层要考虑补水泵补水,再考虑循环泵克服循环阻力。那循环泵直接连接与市政热水管网抽水?谁能出个方案或者画个简单的小原理图说明一下?谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jdugu
    jdugu 沙发
    楼上说得很好。直连技术我也想学习一下。
    2006-03-22 15:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    供水压力0.5MPa,压力够大的。按照以前分区经验,要看其他建筑的定压状况,如果其他是六层就可以1~6层一区,7~17层高区,低区和外网直连,高区可采用管网直连技术,先加压再减压,沈阳直连做的技术非常成熟。
    2006-03-18 10:03:18