土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教!梁,柱,板,基础混凝土标号都不够的加固方法

请教!梁,柱,板,基础混凝土标号都不够的加固方法

发布于:2011-02-06 00:04:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
设计基础砼标号为C30,质检站检测结果最小仅为19,梁柱设计标号C35,检测结果为22,建筑为医院住院楼,8度区,现已盖至二层,请教各位高手,采用何种方式加固比较好?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    若是这样,加固改造的意义就不大了。
    2017-11-07 10:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • onetwe
    onetwe 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-10-27 08:45:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基加固新技术.rar

地基加固新技术.rar

回帖成功

经验值 +10