空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么、?
空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么、?
空调冷凝水管可否接入就进的雨水管,如果不能,为什么!
发布于
2011-02-05 09:09:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
cjjgzs
规范的用意是防止雨水倒灌入室内,同时规定了冷凝水必须间接排放,即便是专用的冷凝水立管也应该是间接排放,因为专用管也存在堵塞的可能。
排入阳台雨水管是实际施工中较普遍的做法,需要特别注意的是,其接入端的间接排水措施必须安装在户外,一般在阳台外墙的位置做好间接排水措施(就是增加一个小的变径管,设计中从室内机组排出的冷凝水是用硬质PVC的,其滴水点悬在间接排水管的上方);即便因为暴雨,雨水管反灌,因为有间接排水措施,反灌的雨水只会在阳台地面流淌,不会通过预设的冷凝水管进入室内。
2014-05-27 15:39:27
来自 PC
评论
举报
慕轩爸爸
设计时分开,施工让改就不答应
2013-10-17 16:56:17
来自 PC
评论
举报