发布于:2011-02-04 08:48:04
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
年前新装了网络下载的PKPM20100926版,用砌体结构做一底框设计,计算结果看是没啥问题,但出图时看了结果,许多抬五层墙体的梁配筋严重偏小或错误,如有根梁,计算钢筋面积为2000,而绘图时却配了3根14的,还有其它承载梁都有问题当时吓蒙了。由于当时工程催的急又是快过年了,不准备每根梁去对计算结果,无意中看了这根梁的钢筋,发现这么小,看看计算结果却没问题,原来是形成梁图时出错。赶快换回老版本,却没问题。看来PKPM绘图还是要谨慎。不知大家有遇到这种情况不?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报