顶层设自动喷洒,消防水箱距顶层有7m,自动喷洒是否还需增压、稳压?
顶层设自动喷洒,消防水箱距顶层有7m,自动喷洒是否还需增压、稳压?
message
发布于
2002-10-17 14:58:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
刘峰
喷淋系统强调的是双水源,所以屋顶水箱可以作为喷淋的第二水源,在喷淋泵因故不能运行时,保证喷淋初期用水。
2003-05-01 13:42:01
来自 PC
评论
举报
yn-lzh
水箱按保证5个喷头10分钟的水量计算容积。不设稳压泵的话,7m水头无法满足5个喷头动作时对水压的要求;但即使设稳压泵,按规范也只能按一个喷头考虑。也不能保证5个喷头时的水压啊。迷惑!
2003-02-18 11:16:18