土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求教6KV系统CT配置问题
厂用电6KV系统采用低阻接地系统(中性点经6.06欧姆电阻接地),电动机馈线回路CT按2只还是3只配置?我以前是按2只配置,后来审查图纸时做初步设计的那家设计院的人说按2只配置是错的,必须使用3只,请问2只到底行不行?

全部回答(4 )

  • inrain
    高压电动机的纵差和速断以前都是用两相两继电器的接线方式,原因是灵敏度高(个人没升究过,哪位达人可以教一下关于原来是怎么考虑选两相两,两相三和三相三的),而继承到现在的微机保护,应该也是一样的原则吧,无论如何,对电动机来说,可以省一相CT何乐而不为呢(可惜现在省不了继电器了)
    关于低阻系统接地保护,现在的微机保护都是有采三相电流直接算矢量和的,不过个人对此始终持比较怀疑的态度,理由是大家对微机保护的电流采样就这么肯定吗,再说拉三相CT本身就有误差;所以我还是喜欢在电缆上套零序CT.
    补充一下电动机差动CT的选择,建议还是用三相吧,曾有发生用两相CT(电动机微机保护上是三相电流输入)发生过误动(当时的原因是线路过长,不平衡电流过大)
    2006-03-19 17:33:19 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb

    那只能是高阻接地系统才行。
    2006-03-18 17:50:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10