土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 吉林延边地区(严寒地区)地源热泵地埋管保温

吉林延边地区(严寒地区)地源热泵地埋管保温

发布于:2011-01-29 13:11:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
‘土壤源地源热泵空调工程’
地埋管(水平连接管)保温的问题。
本地区比较冷,冻土层为地下1.7m, 水平连接管均埋在2.0~2.2m 之间。
但水平连接管(DN50)太多,共计100根、总长度为6000m左右(建筑面积为1万平)
问题:
1,要是做保温,怎么做?
2,不做保温效果将怎样?(这里的地下温度常年在10度 加减1度)
我是去年开始进入这行业,大学专业是建筑工程,还望多多关照。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • logstor
    logstor 沙发
    Logstor/保温管/绝热管/聚氨酯保温管/管中管/预制直埋保温管是世界最大的全预制绝热管道生产商。每年生产的预制绝热管道超过两万公里,为全世界最大的预制绝热管道生产商。致力于区域供热和制冷、油与气体、船舶和工业部门等气体和液体的运输。
    Logstor 是一个在11个欧洲国家及中国有分支机构的国际集团,并在韩国和阿联酋有合资企业。
    Logstor 在欧洲、亚洲、中东和北美有30家经销商与代理商支持该销售活动。Logstor 为因能源价格上涨,而要求效率与节能很高的约50个国家市场,提供预制绝热管道系统。
    Logstor 在管理方案、设计、培训、安装、维护及系统整合各方面的全部流程中,拥有综合经验。
    公司总部在丹麦的Logstor,约1400个员工。公司产品由在丹麦、波兰、瑞典、芬兰、中国的自己9家工厂和2个合资企业所生产。

    我们将提供管道节能全套解决方案!
    Logstor勒格斯特事业部
    联系人:徐先生(管道节能工程师)
    电话:010-88507910转811
    QQ: 864390168
    地址:北京海淀区远大路20号C座10层A-5
    2011-04-15 09:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • wk394003392
    wk394003392 板凳
    继续关注,,,,
    2011-03-19 11:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽,湿度非常大的房间如何设计洁净空调?

最近工程上遇到了一些问题,食品厂蒸煮车间,蒸汽非常多,湿度太大,许多用于排风的轴流风机都烧掉了,请前辈们指教、设计!

回帖成功

经验值 +10