土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压柜储能电机什么时候储能的问题?

关于高压柜储能电机什么时候储能的问题?

发布于:2011-01-29 11:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠能否叙述一下,高压柜在调试的时候怎么让开关储能(开关在调试之前是不是没有储能,调试的时候需要通过什么方法进行储能才能进行调试),及手车在什么位置的时候可以储能,什么位置不能储能?谢谢!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 沙发
    正常工作位置时,有操作电源就会自动储能,高压柜储能指示灯是亮的。所谓储能是指合闸弹簧储能,合闸时储能释放,释放后立即自动储能,合闸的同时分闸弹簧被拉伸储能,分闸时仅分闸弹簧释放,合闸弹簧储能不释放。
    2012-06-26 20:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaodan0324
    xiaodan0324 板凳
    正常工作位置时,高压柜储能指示灯是亮还是不亮?
    2012-06-26 19:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继续讨论漏电开关的问题

关于总开关装设漏电开关的问题,按规范要求没错,可在实际运用当中确实也存在问题,前几年,有一小区刚竣工业主装修阶段,每个单元总开关都装设了三相漏电,经电表送至各业主室内终端2P总开,造成各单元每天多次停电,原因:木工、瓦工、水暖工、更可笑的还有电工根本不区别零线与地线,随意乱拉乱接,自己家里漏电脱扣,干脆将漏电开关跳线断开,失去漏电功能,造成单元漏电开关无法合闸送电,各单元户数多查找也困难,实在没办法供电,最后经多方协商一致同意:将三相漏电开关

回帖成功

经验值 +10