阅读下一篇
这个底框结构图,出,还是不出?我最近做了个底框结构,是2托3的,8度设防,将近1W平米,建筑给的方案上部砌体承重墙和框架梁很多都没对齐,要靠次梁转化,所以框架梁吊筋也很大,还有在布置剪力墙的阶段,由于建筑纵墙布的很少,纵向剪力墙的布置难度很大,这个协调了很长时间,总算是刚度比过去了。这个结构马上就做完了,但我还是心里没底,抗震规范也明确说要对齐,在论坛也有人说不对齐的话,PKPM算不准(是这样吗?)。新旧规范我也对比了下,新规范对底框的要求更严了,说明这个结构在以往地震中表现的很差,我现在真的很矛盾啊,我虽然图马上就能出,但我不想给图了,就算给了,我也不给签字。我是这样想的。希望有经验的师傅们给点建议。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报