各位大侠:
在下遇到一个问题,需要请教:我厂厂用电是由550KV递变至380V电压,但是最近几天发现380V电压有波动,检查中间的6.6KV电压波动与380V波动时间一致,550KV电压波动时间与380V波动不符。所以怀疑在中间的24KV电压有波动,进而导致6.6KV和380V电压波动。
不知这样分析是否可行?请教大家分析一下24KV电压波动的原因与变压器、24KV母线是否有关?
说明一下:电压550KV——24KV——6.6KV——380V。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报