固定式VS1能装在XGN 2-12的柜子里吗
固定式VS1能装在XGN 2-12的柜子里吗
如题,一般都是装ZN28系列的,我在其他地方看见过装VS1的,不知合不合适,另外如果能装,连锁怎么做。
发布于
2011-01-28 21:45:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
ericgoh123
可以装,连锁也可以,机械的在下部用前面板的齿板,电气要穿缆。
2011-02-11 08:39:11
来自 PC
评论
举报
nxchenbo
没见过XGN2-12装VS1的
2011-02-10 14:14:10