在做一个9层住宅,带地下室。做的一般剪力墙结构。基础作筏板,按450厚计算,JCCAD计算筏板冲切不够,(单墙冲切和多墙冲切)现准备在冲切不足的墙下局部加厚筏板,但L形和T形墙下应该怎么样加厚,加厚成什么形状呢?请高手指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zqyyn
    zqyyn 沙发
    按50MM一层450的梁板应该够了,除非板块过大,或加地下室和阁楼已远超9层,先查楼层和每层荷载,如无误,可以适当提高混凝土标号或增设梁减小板块,或局部加厚筏板.
    2011-01-30 10:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • baxz1631111
    baxz1631111 板凳
    就是了 简单明确
    2011-01-29 22:56:29