土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压进线柜前的负荷控制柜里的五防问题

关于高压进线柜前的负荷控制柜里的五防问题

发布于:2011-01-28 13:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个系统图,高压进线柜前面有个负荷控制柜,电是先到负荷控制柜再到进线柜,这两个柜之间需要互锁,也就是进线柜断路器在断开的情况下负荷控制柜的手车才能移动位置,进线断路器合闸的时候就将负荷控制柜的手车闭锁不让其移动位置!请看附件电路是不是这样的?

QQ截图未命名.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • dukoudetiankong
    好好学习天天向上
    2013-07-10 16:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • sunywater
    sunywater 板凳
    地板: 区管说的
    “有的还做一个联锁:隔离小车没在工作位置,进线断路器在工作位置无法合闸!!!(这点好做)”
    我认为不是很好,因为断路器在合位,可以拉动进线隔离手车,本人比较赞同进线隔离安装电磁锁进行闭锁
    2011-06-13 16:01:13

    回复 举报
    赞同0