关于新版高规里发电机房水喷雾系统的疑惑

发布于:2006-03-16 22:31:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我一直很疑惑,高规里面关于自备发电机房设水喷雾的问题
原条文:7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置水喷雾灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器室;7.6.6.3 充可燃油的高压电容器和多油开关室;
7.6.6.4 自备发电机房。
新条文: 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾
我是不是可以理解为高层建筑内的自备发电机房可以直接设自动喷淋系统即可,可是我现在做的一个项目是湖南的,当地消防部分说发电机房必须做水喷雾,不能用喷淋,规范里说的自动喷水灭火系统其实只是喷雾喷淋的一个统称,可是我前段又做了个西宁的项目,那里我的确单独设置了水喷雾系统,可是审查出来却说喷雾系统可以取消,直接喷淋管网接进来即可,这下子我越发蒙了,到底高层建筑自备发电机房该设置什么系统,大家是怎么理解新版高规的,请各位赐教,谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mxw97131
    mxw97131 沙发
    各个地方消防的人观点都不一样,要不为什么老是要改版!
    既然都已经审过了,下次作初步设计的时候先找消防的人问一下为好,省得作无用功,毕竟人家是干这个的,管我们
    2006-04-25 15:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • dzming888
    dzming888 板凳
    7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
    7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;

    我们现在做的一个广州市地产项目,21栋1000多户,地下室发电机原为气体灭火系统,
    现要根据新规要求,改为自动喷啉系统,而且和发电机房周围是同一个分区,
    非常简单,只不过将喷淋管延伸进发电机房,连水流指示器都不用多装.
    没有问题.
    2006-04-25 14:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多