地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个,不知道这样计算是否正确,第一次接触泡沫,望各位指教。
发布于
2011-01-28 09:02:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
金——
其实估算就可以了,没必要水力计算了,但把管道的剩余量加上,在乘以1.1-13的系数
2011-02-19 20:12:19
来自 PC
评论
举报
buddhawind
应该从最不利点算起 算作用面积内的每个喷头的流量