土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏容量纠结啊,求助
总共15台10kv高压柜,两路10kv进线,其中7台出线柜,两台计量,两台PT,两台进线柜,另外一台联络和一台隔离,请问直流屏容量选40AH够吗,直流屏只作为高压柜操作电源,不带其它负载.

另外,直流屏是不是需两路供电,从低压柜取?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-1-28 08:54 编辑 ]

全部回答(41 )

  • zhanxin1990
    笑习^^^^^^^^^^^^^^^^^
    2012-08-09 09:02:09 来自 PC 评论 举报
  • miao20090909
    最好65AH ,40有点少
    2011-03-19 11:38:19 来自 PC 评论 举报