土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样用穿管埋墙暗敷可行吗?
5层宿舍,总箱在一层,总箱至每层分箱采用BV-5X25,穿SC40,埋墙敷设,可行吗?还是用桥架?请教大家了,谢谢。

全部回答(28 )

  • 加肥猫
    埋管数量不大的话,就沿墙埋吧,最好不要大于40的管,如果需要在结构柱内敷设,应与其协商。
    2006-05-24 18:30:24 来自 PC 评论 举报
  • mmhwe

    要考虑的不仅仅是箍筋间距更重要的是主筋间距,砖混的你就是把钢筋扒开问题也不大,但框架的就不一样了。
    2006-05-24 16:16:24 来自 PC 评论 举报