土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:板中受力钢筋处还需要配置构造钢筋吗

请教:板中受力钢筋处还需要配置构造钢筋吗

发布于:2011-01-27 08:44:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:板中受力钢筋处还需要配置构造钢筋吗该帖被浏览了37次 | 回复了1次
才开始看混凝土规范,想请教:(1)混凝土规范127页第一点第六行,在板角处该钢筋(构造钢筋)应沿两个方向垂直布置或按放射状布置; (2)该页10.1.9 应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋;
假如我板面布置了通长支座钢筋和附加支座钢筋,也就是在板角处有两向垂直的钢筋了,那么还需要配置这个构造钢筋(1)吗?
另外按照(2)理解是”未配筋表面“,应该是温度筋不需另外配置,只要受力通长筋满足0.1%就行了吧
  • gdhz369
    gdhz369 沙发
    如果是屋面层应在板角处该加钢筋(构造钢筋)应沿两个方向垂直布置或按放射状布置; 应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋;
    如果板面布置了通长支座钢筋和附加支座钢筋,也就是在板角处有两向垂直的钢筋,还是需要配置这个构造钢筋, 而且如果是圆钢筋两端还要弯勾,保证屋面混凝土不会因温度变化而开裂大大。
    2011-01-27 17:30:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢雨篷(一)玻璃面板图集07J501-1

软件简介: 《钢雨篷(一)玻璃面板》图集(07J501-1).rar 附件名:20111271296087152569.rar 文件大小:2421K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10