发布于:2011-01-26 19:30:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我是刚毕业不久出来工作的一个施工员,最近被老板调至一个基坑已施工了一半的工地。
接手一段时间后发现以前土钉墙在施工时,有工人在第三排土钉钻孔时大概有5条左右作了假,设计的18m只打了2m左右,现在做到第10排土钉时周围土体出现了裂缝,我采取了基坑抽水措施及将出现裂缝周围的土钉墙及时喷锚处理。请教前辈们我的处理方法是否有效,请您给我一些建议。
[
本帖最后由 aspopo12 于 2011-1-27 12:58 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
aspopo12
沙发
是在基坑周围的土体部分出现裂缝,喷锚部分是在施工第十排打完土钉马上喷锚防止开挖深度过深导致裂缝加大。不是抽地下水,是把基坑现积存的水抽出去,不让水浸着土钉墙角。
2011-01-30 19:18:30
赞同0
-
fbravet
板凳
楼上的说法在下不是很赞同哦
2011-01-28 14:15:28
赞同0
加载更多回复 举报
水位下降,土的承载力可以提高,且水位下降后,也不存在土容重增加之说。
回复 举报