结构构件布置如图 X向柱距为8400 Y向柱距为8500 三层+梯屋 7度设防 三类场地
用PKPM08-SAT-8计算 刚性楼板假定
二层~3层的Y向位移比超得很厉害 请问各位大侠遇到类似情况该如何调整?~谢谢:handshake@@

最后三张图是 取消刚性楼板假定 全楼设弹性膜 选用总刚计算 得出的数据一切正常
以前做的工程 用侧刚或者总刚计算出来的位移虽有差异 但不至于相差这么大
一结构审查已通过一注的前辈 建议选用后一种计算方法 即全楼设弹性膜 选用总刚计算 比较符合真实情况
而参见黄小坤的《高规》解析 在计算位移时应选用刚性楼板假定 ~~

[ 本帖最后由 fatfei 于 2011-1-27 10:18 编辑 ]

Noname.jpg


截取-1.jpg


1.jpg


333.jpg


未命名.jpg


总刚周期.jpg


总刚X.jpg


总刚Y.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 锁链木偶
    锁链木偶 沙发
    先顶~~在设计多层中~~
    2015-01-11 08:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • mengjiewater
    mengjiewater 板凳
    要顶下,我也是刚刚出现了一个类似的问题,位移比超限,第二周期是扭转,不过我是六度区,三层半的异形柱框架,查了下是最右下角的节点超限,有尝试增加Y向刚度,减小X向刚度,但是只能是使计算结果勉强满足1.5,不知道还有没有什么其他的方法。。。