结构构件布置如图 X向柱距为8400 Y向柱距为8500 三层+梯屋 7度设防 三类场地
用PKPM08-SAT-8计算 刚性楼板假定
二层~3层的Y向位移比超得很厉害 请问各位大侠遇到类似情况该如何调整?~谢谢:handshake@@
最后三张图是 取消刚性楼板假定 全楼设弹性膜 选用总刚计算 得出的数据一切正常
以前做的工程 用侧刚或者总刚计算出来的位移虽有差异 但不至于相差这么大
一结构审查已通过一注的前辈 建议选用后一种计算方法 即全楼设弹性膜 选用总刚计算 比较符合真实情况
而参见黄小坤的《高规》解析 在计算位移时应选用刚性楼板假定 ~~
[
本帖最后由 fatfei 于 2011-1-27 10:18 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报