土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 为什么蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖不适用于防水层以下?
为什么砌体结构中蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖不适用于防水层以下?小弟在此请教了。

全部回答(9 )

  • 张叁疯
    防潮层规范规定是可以用这两种的,但必须是一等砖,且一般要MU15以上。
    2016-08-26 08:10:26 来自 PC 评论 举报
  • nie168
    以上各位不知道的就不要误人子弟了。
    蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖都可以用作基础,用在正负零、防水层以下。但对材料有一定要求,如蒸压灰砂砖应为MU15及以上,不能用非承重的蒸压多孔砖;蒸压粉煤灰砖应为MU20及以上,也应为实心砖等。
    2016-08-25 18:42:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10