无法设置消防高位水箱怎么办
无法设置消防高位水箱怎么办
一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!
发布于
2006-03-16 19:25:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
qiweijie000
我也碰到过这样的工程,只是住宅和车库消火栓系统都按常高压做的。
车库喷淋系统设了水池和喷淋泵。好碰到消防水箱没地方放。就用了气压给水
按喷规10.3.2,4只喷头10分钟水量约3立方。还配用了稳压泵。
2006-03-21 12:17:21
来自 PC
评论
举报
lxx1969
存储10分钟的消防用水量:18立方米(含室内消火栓和自喷)。用气压罐存储,不敢想象!
2006-03-20 19:57:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lxx1969
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
车库喷淋系统设了水池和喷淋泵。好碰到消防水箱没地方放。就用了气压给水
按喷规10.3.2,4只喷头10分钟水量约3立方。还配用了稳压泵。