土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无法设置消防高位水箱怎么办
一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!

全部回答(25 )

  • qiweijie000
    我也碰到过这样的工程,只是住宅和车库消火栓系统都按常高压做的。
    车库喷淋系统设了水池和喷淋泵。好碰到消防水箱没地方放。就用了气压给水
    按喷规10.3.2,4只喷头10分钟水量约3立方。还配用了稳压泵。
    2006-03-21 12:17:21 来自 PC 评论 举报
  • lxx1969
    存储10分钟的消防用水量:18立方米(含室内消火栓和自喷)。用气压罐存储,不敢想象!
    2006-03-20 19:57:20 来自 PC 评论 举报