土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯配电的两种方案比较

电梯配电的两种方案比较

发布于:2011-01-26 13:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我了解,有两种方案,一种是直接设置一双电源箱,配电电梯和机房照明等等
第二种,设置两个双电源箱,一个就电梯动力,一个屋顶航空障碍灯,机房照明,插座,井道照明等,
两种方案高手给我比较下

电梯.jpg


电梯2.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • song.hb
    song.hb 沙发
    第二种
    措施7.3.6条:电梯的工作照明和通讯装置及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得;
    民规:9.4.4第二条:机房照明电源与电梯电源分开。这条可看下条文解释,从电梯主电源开关前取得就行,个人理解主电源开关即为电梯回路断路器。
    2012-07-05 13:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • yjd107888
    yjd107888 板凳
    看的比较多的是第二种
    2011-03-10 10:26:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多