土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮我答疑解惑:关于小区供电方式

请帮我答疑解惑:关于小区供电方式

发布于:2011-01-26 11:46:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样的 我院有一个25W平方的小区 12栋高层 下边是地下车库 现在甲方要求车库与住宅部分的所有公共用电部分从地下车库的两个配电室出 但我院的设计人员坚持要每栋一个配电室 说供电半径不够 我看供电半径在200M以内 双方都很坚持 到底谁说的正确呢 请各位高手指点 谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-27 14:28 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaxia404100
    xiaxia404100 沙发
    纯住宅的配电负荷应该没有多大,每栋一个还是有些不太合理
    2011-01-29 11:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • a20043399
    a20043399 板凳
    晕死。如果25W12栋的话应该不是一类高层吧。即使是一类高层公共负荷应该没多大吧。每栋楼都设配电室明显浪费。还要看整个地块的形状,如果是方的,一个配电室就行了
    2011-01-28 23:29:28

    回复 举报