chshchy
沙发
仔细又看了看规范。
2006-03-17 15:09:17
赞同0
-
pizi007
板凳
0.5米就是考虑结构的沉降,所以可以不考虑散水,当然如果有条件可以避开最好
2006-03-17 14:59:17
赞同0
加载更多个人理解是:与建筑平行敷设时,直埋应在散水以外,进出散水穿钢管并且钢管伸出散水不小于0.1m;若穿钢管敷设则可以在散水以内,但应最小净距应为0.5m。