查民规,在表7.3.2.5中,规定电缆在与建筑物、构物基础平行敷设时,最小净距为0.5m

请问这个0.5m 是否已经包括了电缆与散水的距离???

谢谢/!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chshchy
    chshchy 沙发
    仔细又看了看规范。
    个人理解是:与建筑平行敷设时,直埋应在散水以外,进出散水穿钢管并且钢管伸出散水不小于0.1m;若穿钢管敷设则可以在散水以内,但应最小净距应为0.5m。
    当然,也同意pizi007的说法,谢谢。
    2006-03-17 15:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • pizi007
    pizi007 板凳
    0.5米就是考虑结构的沉降,所以可以不考虑散水,当然如果有条件可以避开最好