土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教湿法脱硫工艺后的单筒混凝土烟囱的防腐方案!

请教湿法脱硫工艺后的单筒混凝土烟囱的防腐方案!

发布于:2011-01-26 09:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教湿法脱硫工艺后的单筒混凝土烟囱的防腐方案!
现在化工厂基本上很多都是用湿法脱硫,这就造成烟气湿度大,其烟气的腐蚀等级被定为强腐蚀,想知道一下对于烟囱来说,有什么好的防腐方案来确保烟囱的安全以及安全生产!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tobacoyx
    tobacoyx 沙发
    目前全国新建烟囱基本都是优先考虑钛钢合金,可昂贵的造价又有多少电厂自己可以承受呢?
    于是这样才会有了各种价格低廉的贴砌类、喷涂类出现在市场。
    这无异于在一堆烂苹果里挑一个好一些的。
    目前市场上的材料接触下来,什么OM涂料之类的根本就不行,短的几个月烟囱就造成酸液泄漏。
    而在砌筑类材料中,就如楼上说的,施工就显得尤为重要。目前市场来看,泡沫玻璃正在走下坡路,取而代之的是玻化陶瓷砖+改性硅橡胶。
    2011-02-17 15:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • stingercawh112
    前些天脱硫厂家来我们院交流技术,就说现在国内这湿法脱硫后的烟囱防腐问题其实是很亟待解决的问题,但很多甲方甚至设计方都不重视,他说只要是用那种砌块式的耐酸砖来防腐方案,基本上都是用不了多少年,理论上讲这种方法如果在施工极其细致的情况下,也问题不大,问题就在于施工环节根本就不可能做到严丝合缝,所以对烟囱结构来讲是很大的隐患。他是建议做钢内筒,与烟囱外支撑筒脱开才能保证结构的安全,但是这样就涉及到造价的问题了。
    2011-01-30 09:11:30

    回复 举报
    赞同0