阅读下一篇
现状:计算出水泵扬程为高区100米,低区66米。住宅楼高25层,76米左右。现分区为1-11层低区,12-25层高区。问题:1。按规范入户动压不应超过0.35MPA,请问着个动压怎么计算出来的,有具体公式么? 2.如果需要在入户设减压阀,应该从几层开始设?高区从12-15,低区1-4?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sepia
沙发
资料仅供参考
2011-05-05 09:06:05
赞同0
-
supperboy
板凳
你可以通过水锤分析软件模拟一下,然后采取必要的水锤防护措施,如空气阀,调压塔,水击泄放阀,水击预防阀等防护措施,有需要可以加我QQ交流一下:371029964