土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂多了 蒸发压力是高是低 咋确定呢

制冷剂多了 蒸发压力是高是低 咋确定呢

发布于:2011-01-25 21:55:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是这么认为的. 制冷剂多了 如果蒸发器算散良好,有足够的能力应付制冷剂的气化潜热, 蒸发器内压力高点, 毕竟制冷剂多了 ;如果蒸发器算热不好, 没足够的能力 来应对制冷剂的气化潜热, 蒸发器温度该低点 压力也低( .感觉没啥不妥姑且认为了) 但是如何在工作中分别出来这2中情况呢呢?都有哪些办法呢 ?》压机过载是一定的了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    恒温恒湿机蒸发温度不能低于0℃吧,结冰的情况下不是换热器脏就是制冷剂少了
    2012-10-19 12:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • yj273119820
    yj273119820 板凳
    我今天维修时,遇见的情况,高压13低压0.3左右,节流阀后到蒸发器,部分结霜,;回气管也部分结霜,,压机电流19.0,恒温恒湿机,压机功率11.2,KW,是加多还是少了
    2012-10-18 13:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自蒸发系统

冰箱的接水盘经常装满水,导致客户的地面经常湿漉漉的,现在被客户投诉,现在我们一直在研究如何让接水盘的水杯蒸发,请大家帮助解决!谢谢!

回帖成功

经验值 +10