土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 发现PKPM08 (2010.9.26盘片)两个问题

发现PKPM08 (2010.9.26盘片)两个问题

发布于:2011-01-25 19:43:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.按主梁输入的次梁,定义为非调幅梁时,抗震等级仍同框架梁,以前的版本自动改为5级。
2.桩筏基础 桩冲切板未考虑板上剪力墙的影响。

[ 本帖最后由 honker1981 于 2011-1-25 19:45 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恳请斑竹加个班,非常感谢!!!

如下链接资料实不敢苟同,没有的东西请不要上图显示有,很浪费别人土币!是上传资料应该齐全,若是推介资料,请注明!http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1702914&ofid=0&page=6&extra=%3D1另建议:分卷上传资料一次性收币币,就是下载完这些资料需多少币币,免得一个一个的收,下得一半需要的人才发现下不了,没币了,若一次性收币,注明需多少币下载完,别人好挣币下载。。。

回帖成功

经验值 +10