土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 表面式换热器降温除湿能保证室内的温湿度为24℃,相对湿度为45%吗?
冷源为7-12°的冷冻水,表面式换热器降温除湿能保证室内的温湿度为24℃,相对湿度为45%吗?

全部回答(3 )

  • andyair
    主要是湿度的问题,如果表冷器前面的空气湿度很低的话可以做得到,但湿度高就不行了
    2011-01-31 19:04:31 来自 PC 评论 举报
  • zhangjk-1
    温度24度,相对湿度45%时,空气含湿量8.3克,露点11.3度。
    如果空气经过表冷器降温除湿,温度必须要能降低到11度以下,才有可能使含湿量降低到8.3克,但是温度保持24度需要不小的热量加热升温。用液体氯化锂喷淋除湿可以很容易做到,而且节能。
    2011-01-31 14:22:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10