土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 各位大哥帮帮忙!功率表故障

各位大哥帮帮忙!功率表故障

发布于:2011-01-25 16:12:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位大侠们,最近我们变电所的132KW配电柜上的一个400:1的功率表异常,DCS那边说反馈时有时无的,于是就更换了两个同型号(斯菲尔)功率表, 这两个都是因为线圈发热烧坏了,但是第一个却没烧,随后这两个都烧了,中间的时候更换了一个许继的但没有显示!!到底是咋回事呢??
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可能是电流互感器二次有短路(电流变大)!

    第一个没烧的可能是电流元件也发生匝间短路了。
    2011-01-25 17:41:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式站用变检修时,中性点要接地吗

如题,有人说要断开。到底哪种更安全,有没有相关经验和规范?