土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 储泥池全部在地下,有2米深,到脱水间用什么泵

储泥池全部在地下,有2米深,到脱水间用什么泵

发布于:2011-01-25 13:50:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问大家,如果 储泥池全部在地下,有2米深。那污泥到脱水间 用什么泵比较好?一般的污泥螺杆泵似乎吸力都有限啊。而且从以往我们采购的螺杆泵的铭牌上也没有看到哪里有写吸力。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • tianzhuo-34
    tianzhuo-34 沙发
    螺杆泵是没有吸程的,你分析一下螺杆泵的构造就知道了,他不能形成负压,做地下泵房吧。
    2011-02-06 10:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • 面包
    面包 板凳
    螺杆泵相对噪声会小一点,当然自身一般也有2m左右的吸程,在启动时注意不要空磨也是不错的;隔膜泵吸程相对高,但是一般气动泵的噪声比较大,如果人员在附近可能感觉上受不了,当然流量也相对比螺杆泵小。具体如何考虑还是得自己考虑清楚了。
    2011-02-01 21:11:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多