正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(29 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
今天给10KV变压器做了交接试验,一切都没有问题,无论是绕组的绝缘电阻还是变压比之类的要求试验都通过了。为什么在供电的时候低压侧输出的电压严重不平衡呢?A相239V,B相175V,C相却79V。求高手解释下。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-26 10:42 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句这时端电压不符合变比关系,变压器原理上是感应电动势之比严格等于匝数比,端电压比只是近是,但短路时已经不能近是了。
还有短路阻抗值是同侧短路电压/额定电流,而不是标称电压/短路电流
(注 此时短路电流等于额定电流);假如有10KV/0.4KV 315KVA
的变压器 标称短路电压5%;计算一下 高压侧额定电流为315/10/1.732=18.2A,低压侧额定电流为315/0.4/1.732=455A ;短路试验时降低压侧三相短路,在高压侧开始升压,那么当低压侧电流达到额定电流455A时,这时高压侧电流也达到额定电流18.2A,此时高压侧电压应升至额定5%,即500V(低压侧短路,端电压为零),短路阻抗=500/18.2=27.5欧姆;而高压侧的阻抗基准是 额定电压/额定电流 =10KV/18.2A=549.5欧姆,则阻抗标幺值=27.5/549.5=0.05,即5%,所以阻抗标幺值与短路电压标幺值是相同的。
再在高压侧短路,在低压侧升压,当高压侧达到额定电流18.2A时,这时低压侧电流也为额定455A,此时低压侧电压升至额定的5%即20V,短路阻抗=20/455=0.044欧姆,而低压侧的阻抗基准是 额定电压/额定电流=0.4KV/455A=0.88欧姆,则阻抗标幺值=0.044/0.88=0.05 即5%
可见高低压侧的短路阻抗值是不同的 但标幺值是相同的 且等于短路电压的标幺值;以上分析为理论分析 实测值受铁芯非线性等原因会略有差别 可忽略!
回复 举报
主要是用途,因计算继电保护时(或选择低压侧断路器的极限分断能力时),需要计算变压器的短路电流。至于“变压器的阻抗”是计算过程中的中间过程,没必要把它计算出来。
计算继电保护时,是把低压侧短路折算到高压侧(实际就是低压侧短路时,在高压侧有多少电流的事)。很简单,把变压器一次额定电流除以Uo%就可!(不必研究阻抗的值是多少)
选择低压断路器极限分断能力时,也需要计算变压器的低压侧短路电流,也是把变压器低压侧额定电流除以Uo%,没必要计算阻抗是多少!
回复 举报