土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 新版pkpm按桩基规范取M值作为约束系数怎么取(大底盘地下室上面的单体建筑)

新版pkpm按桩基规范取M值作为约束系数怎么取(大底盘地下室上面的单体建筑)

发布于:2011-01-24 23:05:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
新版pkpm按桩基规范取M值作为约束系数怎么取比较合理?

如果是普通地下室,按桩基规范取m值作为土的约束强度,比较容易理解和处理,按勘察报告上土的类型和桩基规范查表,一般可以处理。

不过对于大底盘地下室,上面有多栋高层建筑的情况下,并且这些单栋建筑的嵌固端没有设置在地下室顶板时,这个约束系数m值怎么取
比较合理?毕竟这个约束系数对计算结果影响很大。

以前的版本一般可以取3-5,现在换成m值了,不知道该怎么取了。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • leezhihui
    leezhihui 沙发
    一般根据桩基规范里取值吧,或者试验
    2013-12-31 09:55:31

    回复 举报
    赞同0
  • liuyongbiao99
    liuyongbiao99 板凳
    这个值应该可以降低一点的,只算单体时,M值不仅仅与土层性质有关还于地下一层的刚度有关,具体怎么选取我还没找到依据
    2011-10-20 15:45:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层地下室嵌固端问题(高手解答!!!)

工程概况:两层地下室(大地盘) , 地上四层商业(裙房),四栋32层住宅。由于负一层顶有较大洞口,故嵌固端设置于负二层顶。问题:建主楼模型时,地下室层数应为几层?是不是负二层顶为嵌固端时负一层就不能按地下室输入,能不能考虑土对负一层的约束作用?补充:地下室主楼和裙房是连在一起的。 希望各位高手解惑,感激!!!!!

回帖成功

经验值 +10