土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
供暖管线堵塞如何查找堵塞点
供暖管线堵塞如何查找堵塞点
供暖管网流量小怀疑堵塞,现象是管线中断阀前的所有楼都热,但阀后的4个楼1.5万平方米是200管径变150的却是供水热,回水凉,怀疑堵塞,而不是循环不好,请教如何查找堵塞点?急!急!急!
发布于
2011-01-24 20:19:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
浩叔聊机电
你好!
根据提供的流量来分析,实际流速同管径允许流量差异很大,建议拆中断阀。
其他操作均无用。
2011-01-30 11:14:30
来自 PC
评论
举报
牢牢闹钟
首先排除是否真的堵塞
1、关闭前端楼的阀门,后面楼挨个打开,看流量。
2、关小前端楼的阀门,让所有的楼回水温度相同。
2011-01-28 20:14:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
guofujun
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
24
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 569 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
根据提供的流量来分析,实际流速同管径允许流量差异很大,建议拆中断阀。
其他操作均无用。
1、关闭前端楼的阀门,后面楼挨个打开,看流量。
2、关小前端楼的阀门,让所有的楼回水温度相同。