供暖管线堵塞如何查找堵塞点
供暖管线堵塞如何查找堵塞点
供暖管网流量小怀疑堵塞,现象是管线中断阀前的所有楼都热,但阀后的4个楼1.5万平方米是200管径变150的却是供水热,回水凉,怀疑堵塞,而不是循环不好,请教如何查找堵塞点?急!急!急!
发布于
2011-01-24 20:19:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
浩叔聊机电
你好!
根据提供的流量来分析,实际流速同管径允许流量差异很大,建议拆中断阀。
其他操作均无用。
2011-01-30 11:14:30
来自 PC
评论
举报
牢牢闹钟
首先排除是否真的堵塞
1、关闭前端楼的阀门,后面楼挨个打开,看流量。
2、关小前端楼的阀门,让所有的楼回水温度相同。
2011-01-28 20:14:28