土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架温度区段长度

钢框架温度区段长度

发布于:2011-01-24 16:30:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个150mX60m的钢框架仓库,2层,河南地区,室内无采暖,无吊车,很普通的两层楼房,需要脱缝吗?
钢结构规范8.1.5条有单层房的规定:采暖地区非采暖房,纵向180m,横向柱顶刚接100m,能不能套用?请高手指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ppcool998
    ppcool998 沙发

    钢结构设计标准,3.3.5条考虑温度影响是说的单层和露天结构,多层钢框架不适用这个吧

    2021-11-23 11:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    可以套用,钢结构规范8.1.5条有单层房的规定:采暖地区非采暖房,纵向180m,横向柱顶刚接100m。
    2011-01-25 10:34:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多