现在正在设计一个从地下过街的人行通道,按《城市人行天桥与地道技术规范》,通道长度小于等于50m时采用自然通风。现在我设计的地道长89m,考虑在中间设置自然通风口是否可行?结构形式可采用什么方案,请给点建议。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
加压送风可优先考虑混流风机。
排烟因为有280度连续工作30min的要求,需要选择满足消防要求的风机,这个也有轴流、混流和离心风机。如果安装空间允许,我建议优先选用柜式离心风机,噪声低
回复 举报