我们要建一座6层高的办公楼,建筑面积约6500平方!请问要建消防水池的话需要多大容积?不建的话用附近河道代替可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zuocp
沙发
女儿墙高1.5米,算的话,就超过5000立方米,女儿墙高低和火灾等级有关吗
2006-03-17 16:46:17
赞同0
-
timkong
板凳
你这个建筑是低层建筑,所以应该按照《建规》建筑高度算到女儿墙顶部。你的建筑里如果没有生活给水管的话可以根据《建规》第8.4.2条二点而不设室内消防给水。但是会议室总得有厕所吧,如果有生活给水管就要设。