抗规砌体部分,"转角处不应设转角窗"-----窗边离墙角的距离小于最小窗间墙宽,算不算转角窗?转角窗的定义是什么?哪位高人指点一下?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • thy1970
    thy1970 沙发
    不算,你可以用构造柱加强,但不能太短
    2011-01-25 16:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • winstar55
    winstar55 板凳
    应该不算,不过靠近转角开洞对结构抗震不利。应对其转角位置做加强处理。至于到底怎么加强,就要看你平面情况,以及当地的设防烈度了。
    2011-01-25 16:08:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多