土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:底框砖混结构墙梁荷载折减系数如何输入???
底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。

究竟哪个正确呀???

全部回答(2 )

  • yy7790304

    我们无洞口的是0.7,有洞口的是0.8。
    2013-03-12 16:55:12 来自 PC 评论 举报
  • ainichenentao
    我们无洞口的是0.8,有洞口的是0.9,我以前做的都是按这个走的。
    2013-03-12 12:51:12 来自 PC 评论 举报