土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋可以不设消防水池吗
十二层宾馆 ,有自动喷淋系统,屋顶有消防水箱,一层是否还要设消防水池,一层没有地方了,可以不设吗

全部回答(1 )

  • aracce
    7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
    7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
    7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
    2011-01-24 10:51:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10